El rea bajo la fundacin es igual a la del plato con el que se realiza la prueba de
respuesta de asentamiento inmediato del suelo?
No, porque el plato tiene una medida estndar de 30 cm x 30 cm si es rectangular, o de
dimetro 30 cm si es circular.
Cul sera el ancho del elemento que utilizara si desea realizar una prueba
similar pero realista?
El ancho B (m) del elemento para garantizar una prueba similar y realista depende
de la rigidez de la estructura y la rigidez de la fundacin, se puede tomar la mitad
de la luz entre dos columnas de la estructura.
Estableciendo la base o ancho del elemento, el Prof. Terzaghi (1955) propuso las
siguientes formulaciones para conocer el coeficiente de balasto segn la carga
que transmite la fundacin:
Para una zapata cuadrada de lado B(m) el coeficiente de balasto valdr:
Para suelos cohesivos:
k=

k 30 .0,3
B
Para suelos arenosos

k =k 30 .

B+0,3
2B

Para suelos de transicin (entre arenas y arcillas)

k=

cohesivo
arenoso
. k cohesivo +
. k arenoso
100
100

%cohesivo: es el porcentaje del suelo que se puede suponer cohesivo y


%arenoso: el porcentaje que se supone arenoso. (%cohesivo+%arenoso=100)
Si se tiene es una losa rectangular de lados B(m) y L(m) (L>B):
2
B
k rectangular = k cuadrado 1+
3
2L

Siendo

k 30

: Coeficiente de balasto para el plato cuadrado de 30 cm por 30

cm
Qu debe hacer si insisten en utilizar el plato a qu profundidad debe realizar la
prueba para que sea representativa de la profundidad a la cual desea fundar?
Se debe realizar la prueba a la profundidad a la que se va a sentar la fundacin, porque
se obtiene un valor sincero o real de la carga que soporta el suelo en ese estrato
cuando penetra 0,13 cm (exigencias del ensayo)
Qu otros ajustes debe realizar a esta curva para que realmente aplique a
su condicin de diseo de las fundaciones?

FORO
a. Cul es ms importante, la capacidad del suelo o la del elemento de
fundacin, o ambas?
Ambas, porque la capacidad del suelo y la de la fundacin trabajan como un
sistema cuya funcin de esta ltima es transmitir las cargas de la estructura al
suelo que le sirve de soporte; de manera que si falla un elemento, falla todo el
sistema.
b. Si diseo para las cargas de servicio con un factor de seguridad, tengo
garantizada la estabilidad incluyendo asentamientos?
No, porque el factor de seguridad se est tomando en cuenta para las cargas
de servicio que posee la estructura que por ende son transmitidas al suelo, es
decir se estn aumentando las cargas que debe soportar el suelo. Para ello con
esas cargas aumentadas (utilizando el factor de seguridad para las cargas de
servicio) debe evaluarse la capacidad de soporte del suelo y sus asentamientos

c. Por qu diseo los elementos estructurales del sistema de fundacin


para cargas mayoradas? Debera tambin chequear el suelo para esta
condicin? En caso afirmativo, utilizara Factor de Seguridad?
Los elementos estructurales de sistema de fundacin se disean con cargas
mayoradas para garantizar un rango de seguridad adicional en el uso que se le
otorga a la edificacin y no opere en rangos lmites de cargas. El chequeo de la
carga admisible del suelo debe verificar aplicando factores de seguridad pero
de minoracin, es decir, disminuyendo su capacidad de soporte real para que
ste no trabaje igualmente en estados lmites de resistencia que puedan
provocar un colapso en el sistema de fundacin.