You are on page 1of 8

AFORO DE MANANTIAL

METODO VOLUMETRICO
PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE AGUA

I UBICACIÓN POLITICA
SECTOR : PUENTE
NOMBRE DE MANANTIAL CAPTACION 1
DISTRITO
PROVINCIA
REGION

II UBICACIÓN GEOGRAFICA
COORDENAS UTM
ESTE 407444
NORTE 8582233
ELEVACION 1446.21

III DESARROLLO PARA LA ESTIMACION DEL CAUDAL DE AFORO

NRO DE VOLUMEN CAUDAL CAUDAL CAUDAL


PRUEBAS (Litros) TIEMPO (seg) MINIMO MAXIMO PROMEDIO
1 16.00 2.78 5.755 8.0576 6.906
2 16.00 2.82 5.674 7.9433 6.809
3 16.00 2.80 5.714 8.0000 6.857
4 16.00 2.77 5.776 8.0866 6.931
5 16.00 2.78 5.755 8.0576 6.906
PROMEDIO 5.735 8.029 6.882

III CARACTERISTICAS DE DISEÑO


DE ACUERDO A VERIFICACION INSITU SE DEFINE QUE LA ESTRUCTURA DE LA CAMARA DE
CAPTACION DEBERÁ SER DEL TIPO GALERIA FILTRANTE CON DIMENSIONES ESTIMADAS DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO HIDRAULICO.

SE CONSIDERA EL CAUDAL MINIMO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


MIENTRAS EL CAUDAL MAXIMO DE AFORO SE UTILIZARA PARA EL DISEÑO DE LA CAMARA DE
CAPTACION
CALCULO DE CAMARA DE CAPTACION
PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE AGUA

SECTOR : PUENTE
NOMBRE DE MANANTIAL MANANTIAL N° 1
1 DATOS DE DISEÑO
Caudal máximo en época de lluvias 8.03 lt/s
Caudal minimo enépoca de estiaje 5.74 lt/s
Caudal máximo diario 5.74 lt/s
Caudal de diseño 8.03 lt/s
2 CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CAMARA HUMEDA
La altura del afloramiento al orificio de entrada debe ser de 0.40 a 0.50mts. ASUMIREMOS H= 0.40 m
La velocidad de pase en el orificio debe de ser V<0.60m/s V=(2gh/1.56)1/2 2.24 m/s
Como la velocidad de pase es mayor a 0.60m/s ASUMIREMOS V= 0.60 m/s
Pérdida de carga en el orificio (ho) HO= 1.56 V2 ho= 0.03 m
2G

Perdida de carga entre el afloramiento y el orificio de entrada (Hf) Hf=h-ho Hf= 0.37 m
Distancia entre el punto de afloramiento y la camara humeda (L) L=Hf/0.30 L= 1.24 m

3 CALCULO DEL ANCHO DE LA PANTALLA


Coeficiente de descarga = 0.80
Se recomienda que el diametro de la tuberia no sea mayor a 2" (D) Dc=(4Q/¶CdV)1/2 Dc= 4.61 pul
Como el diametro del orificio es mayor a 2pulg ASUMIREMOS Da= 2.50 pulg
El número de orificios esta en funcion del diametro calculado y el diametro asumido NA=(Dc2/Da2)+1 NA= 4.00
El ancho de la pantalla esta en función de Dc y NA b=2(6D)+NAD+3D(NA-1) b= 158.75 cm
La separacion entre ejes de orificio está dado por la formula a=3D+D a= 25.40 cm
La distancia de la pared al primer orificio esta dado por la formula a1=6D a1= 38.10 cm
Dividiremos los orificios en 02 filas separadas de 20cm
Primera fila sera de 03 orificios NA= 5
Ancho de pantalla sera b= 184.15

4 CALCULO DE LA ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA

ELEVACION
DATOS QMD 8.03 E = 30.0
Altura de sedimentación A 10 tubo de ingreso
Borde libre E 30 D= 5.0
Desnivel D 5
Tuberia de salida B 10
Ha = 50.0
Altura de agua Ha 50
ht= 105.0
ht= 110.0 B= 10 tuberia de salida

A= 10.00

CALCULO DE CARGA REQUERIDA


H= 1.56(Q2md/2gA2) ecuacion 1
Qmd= 0.008 m3/s H= 0.083
Qmd2= 6.4465E-05
B/2= 0.05
A= 0.007854
A2= 6.1685E-05

La altura de agua sobre el eje de la canastilla es dada por la ecuadion 1 H= 8.31 cm


Para facilitar el paso del agua se asume una altura de 50cm Ha= 50 cm
La altura de la cámara humeda calculada esta dada por la formula ht=A+B+D+E+Ha ht= 105 cm
Para efectos de diseño se asumura la siguiente altura ht= 110 cm
5 CALCULO DE LA CANASTILLA

El diámetro de la canastilla está dada por la formula Dca = 2*B Dca= 7.874016 pulg
Se recomienda que la longuitud de la canastilla sea mayor a 3B y menor a 6B L=3B L= 30 cm
L=6B L= 60 cm
ASUMIREMOS L= 60 cm
CALCULO DEL AREA TOTAL DE RANURAS
Ancho de ranura 5 mm 0.005
Largo de ranura 7 mm 0.007

area de ranura (Ar) 35 mm2


3.50E-05 m2
AC (¶Dc )/4
2
0.025 0.0381
0.064328
AC 0.0000E+00 m2

At 2Ac
At 0.0000E+00 m2

El valor de At no debe ser mayor al 50% del area toral del area lateral de la granada (Ag)
Ag= 0.50 x Dg x L
para
Dg 2.0000E-01
L 0.20m
Ag= 0.0239 m2

Nº de ranuras Area total de ranuras


Area de ranuras
Nº de ranuras 0

6 REBOSE Y LIMPIEZA
D= 0.71xQ0.38
hf0.21

D= 1" Resultado del calculo


D= 4" Diametro asumido
PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE AGUA

#REF! #REF!
#REF! #REF! (Compuesto por captacion de ladera y galeria filtrante)
1 DATOS DE DISEÑO
Caudal máximo en época de lluvias #REF! lt/s
Caudal minimo enépoca de estiaje #REF! lt/s
Caudal máximo diario #REF! lt/s
Caudal de diseño #REF! lt/s
2 CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CAMARA HUMEDA
La altura del afloramiento al orificio de entrada debe ser de 0.40 a 0.50mts. ASUMIREMOS H= 0.40 m
La velocidad de pase en el orificio debe de ser V<0.60m/s V=(2gh/1.56)1/2 2.24 m/s
Como la velocidad de pase es mayor a 0.60m/s ASUMIREMOS V= 0.60 m/s
Pérdida de carga en el orificio (ho) HO= 1.56 V2 ho= 0.03 m
2G

Perdida de carga entre el afloramiento y el orificio de entrada (Hf) Hf=h-ho Hf= 0.37 m
Distancia entre el punto de afloramiento y la camara humeda (L) L=Hf/0.30 L= 1.24 m

3 CALCULO DEL ANCHO DE LA PANTALLA


Coeficiente de descarga = 0.80
Se recomienda que el diametro de la tuberia no sea mayor a 2" (D) Dc=(4Q/¶CdV)1/2 Dc= #REF! pul
Como el diametro del orificio es mayor a 2pulg ASUMIREMOS Da= 2.00 pulg
El número de orificios esta en funcion del diametro calculado y el diametro asumido NA=(Dc2/Da2)+1 NA= #REF!
El ancho de la pantalla esta en función de Dc y NA b=2(6D)+NAD+3D(NA-1) b= #REF! cm
La separacion entre ejes de orificio está dado por la formula a=3D+D a= 20.32 cm
La distancia de la pared al primer orificio esta dado por la formula a1=6D a1= 30.48 cm

4 CALCULO DE LA ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA

ELEVACION
DATOS QMD #REF! E = 30.0
Altura de sedimentación A 10 tubo de ingreso
Borde libre E 30 D= 5.0
Desnivel D 5
Tuberia de salida B 4
Ha = 30.0
Altura de agua Ha 30
ht= 79.0
ht= 110.0 B= 4 tuberia de salida

A= 10.00

CALCULO DE CARGA REQUERIDA


H= 1.56(Q2md/2gA2) ecuacion 1
Qmd= #REF! m3/s H= #REF!
Qmd2= #REF!
B/2= 0.02
A= 0.00125664
A2= 1.5791E-06

La altura de agua sobre el eje de la canastilla es dada por la ecuadion 1 H= #REF! cm


Para facilitar el paso del agua se asume una altura de 50cm Ha= 30 cm
La altura de la cámara humeda calculada esta dada por la formula ht=A+B+D+E+Ha ht= 79 cm
Para efectos de diseño se asumura la siguiente altura ht= 100 cm
5 CALCULO DE LA CANASTILLA

El diámetro de la canastilla está dada por la formula Dca = 2*B Dca= 8 pulg
Se recomienda que la longuitud de la canastilla sea mayor a 3B y menor a 6B L=3B L= 12 cm
L=6B L= 24 cm
ASUMIREMOS L= 60 cm
CALCULO DEL AREA TOTAL DE RANURAS
Ancho de ranura 5 mm 0.005
Largo de ranura 7 mm 0.007

area de ranura (Ar) 35 mm2


3.50E-05 m2
AC (¶Dc )/4
2
0.025 0.0381
0.064328
AC 0.0000E+00 m2

At 2Ac
At 0.0000E+00 m2

El valor de At no debe ser mayor al 50% del area toral del area lateral de la granada (Ag)
Ag= 0.50 x Dg x L
para
Dg 2.0320E-01
L 0.20m
Ag= 0.0239 m2

Nº de ranuras Area total de ranuras


Area de ranuras
Nº de ranuras 0

6 REBOSE Y LIMPIEZA
D= 0.71xQ0.38
hf0.21

D= #REF! " Resultado del calculo


D= 6" Diametro asumido
POBLACION DE DISEÑO Y DEMANDA DE AGUA

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE AGUA

UBICACIÓN ANEXO DE HUALLAMPI

FECHA 5/23/2018
01.00 DATOS:
SECTOR: "ANEXO DE HUALLAMPI"
- Nº de Familias 80
- Nº Total de Familias 60
- N° Personas/familia 6
- Población actual Pa = 360 Habitantes
- Coeficiente de crecimiento Ccrec = 1.25 %
- Periodo de diseño Pdis = 20.00 Años
- Dotación de agua (*) Dot = 90.00 Lit/Hab/pers
- Coeficiente de consumo máximo diario K1 = 1.30
- Coeficiente de consumo máximo horario K2 = 1.80
- Coeficiente de regulación del reservorio K3 = 0.25
- Coeficiente por variación anual Gr = 1.20
- Coeficiente de variación estacional Ko = 0.10
- Caudal de captación Qcap = 5.74 Lit/seg

02.00 RESULTADOS:
02.01 POBLACION DE DISEÑO:
- Población futura Pf = 461 Habitantes

02.02 DEMANDA DE AGUA:


- Consumo promedio anual Qp = 0.48 Lit/seg
- Consumo máximo diario Qmd = 0.62 Lit/seg
- Consumo máximo horario Qmh = 0.86 Lit/seg

02.03 RESERVORIO:
- Volúmen de regulacion Vr= 10.37 m3.
- Volúmen contra incendio Vci= 0.00 m3.
- Volúmen de reserva Vr= 0.00 m3.
- Volúmen total de almacenamiento Vt= 10.37 m3.
- Volúmen Asumido 25 m3.
X
Lit/Hab/pers
VARIACION DE CONSUMOS
MAXIMO ANUAL DE LA DEMANDA HORARIA (K2)

- Para poblaciones mayores de 10000 habitantes K2 = 1.800


- Para poblaciones de 2000 a 10000 habitantes K2 = 2.500
_ Para poblaciones hasta 1750 habitantes K2 = 2.522
_ Para poblaciones hasta 1500 habitantes K2 = 2.544
_ Para poblaciones hasta 1250 habitantes K2 = 2.566
_ Para poblaciones hasta 1000 habitantes K2 = 2.588
_ Para poblaciones hasta 900 habitantes K2 = 2.609
_ Para poblaciones hasta 800 habitantes K2 = 2.631
_ Para poblaciones hasta 700 habitantes K2 = 2.653
_ Para poblaciones hasta 600 habitantes K2 = 2.623
_ Para poblaciones hasta 500 habitantes K2 = 2.631
_ Para poblaciones hasta 400 habitantes K2 = 2.640

You might also like